Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務,而 Yahoo 知識+ 網站現已轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

?
Lv 7
? 發問於 科學工程學 · 8 年前

電表量測冰箱漏電方式

您好

同事說冰箱漏電

我使用電錶

打在~交流電200檔位

紅色接冰箱螺絲

黑色接地上

只有開始觸碰瞬間出現1.7左右

過兩三秒後都在0.01~0.02左右跳動

請問這樣算有漏電嗎?

或是我的方式有錯誤嗎

TKS!

更新:

如果這樣是沒漏電

可是同事被電好幾次了

大概問題是?

更新 2:

將電源拔除,電錶放在電阻擋,同樣將紅色線與黑色線接同地方.若電阻無限大,表示無漏電,反之則有漏電現象..

答案是 我將電表調至 200K 歐姆檔 電源拔除量測皆為1 沒動靜 但插上插頭約170左右 POWER ON 也是差不多

請問這樣的答案是? 不管如何 我同事還是有被電到!!

更新 3:

第一次量 有插插座 200V檔位 1.7左右

第二次量 無插插座 200K歐姆檔 有插插座170左右

我沒有直接量測插座 依照上面的大大方式 量測冰箱上的螺絲另一端接地而已

TKS!

4 個解答

評分
  • JON
    Lv 6
    8 年前
    最愛解答

    1.在交流電200V檔位,在使用中,將紅色線接電源線其中一條,黑色線接冰箱螺絲

    若電壓保持不變,表示沒漏電,反之就是漏電

    2.將電源拔除,電錶放在電阻擋,同樣將紅色線與黑色線接同地方.若電阻無限大,表示無漏電,反之則有漏電現象..

    2013-04-30 07:43:26 補充:

    1.在電阻檔測量時必須在無電狀態下測量,否則有可能損壞電表.

    2.若170是指交流電170V或是170歐姆? 若是170V 表示電壓太低(220V)或太高(110V),

    看你使用的交流電為何?

    3.電阻檔放在200K太小,應該放在最大檔.看電阻是否超過5百萬歐姆以上.

    4.你測量方式請再說明詳細一點,我有點不懂你的意思

    2013-05-01 10:12:05 補充:

    1. 要測量絕緣電阻,用200K毆姆檔太小,應選最大檔

    2. 如測到電阻為1.毆姆,表示已無絕緣

    3. 你敘述的170是代表歐姆或電壓,這數據對兩者來說,都是不正常的,

    4. 你使用的電源為多少電壓?

    5. 在活電下,不要側量電阻,否則可能導致電表燒毀

    2013-05-03 07:38:28 補充:

    這表示已有些微漏電了,絕緣電阻只剩下170歐姆(或170K),都表示有某條火線與外殼短路了,請查查冰箱壓縮機周圍,看是否有潮濕?

  • jose
    Lv 6
    8 年前

    不管如何 我同事還是有被電到!!

    你已經把電冰箱的電線拔出插座了吧?如果真出事,法官會相信你出示有日期電工的維修收據...你無法提出合理解釋...

  • ?
    Lv 7
    8 年前

    "如果這樣是沒漏電 可是同事被電好幾次了"

    ****要考量量測時機.*****

    冰箱待機狀態與壓縮機運轉狀態, 通電的迴路與區域不一樣.

    假設你同事式壓縮機運轉時被電到, 而你是在壓縮機停止的待機狀態下量測, 如果漏電部位在壓縮機迴路上, 你就量測不到.

    2013-04-29 17:39:22 補充:

    冰箱漏電要非常注意, 開冰箱時不要赤腳踏地, 或是另一隻手接觸其他東西, 這樣會構成漏電迴路.

    很久以前我親戚有個鄰居家就是小朋友找上起床沒穿鞋打赤腳, 直接去翻冰箱要找東西吃, 可是廚房地是濕的, 那小朋友就掛了.

    如果跟生命比起來, 冰箱修理或換新其實都不值幾個錢, 安全第一呀.

  • 煙火
    Lv 7
    8 年前

    用萬用電錶打在~交流電200檔位,紅色接冰箱螺絲,黑色接地上(如果這個是水線),觸碰出現1.7V 左右,算是沒有漏電。

    其他方法還可以直接用他筆 (電工用有燈泡的螺絲批) 測試。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。