Yahoo 知識+ 將於 2021 年 5 月 4 日 (美國東岸時間) 停止服務,而 Yahoo 知識+ 網站現已轉為僅限瀏覽模式。其他 Yahoo 資產或服務,或你的 Yahoo 帳戶將不會有任何變更。你可以在此服務中心網頁進一步了解 Yahoo 知識+ 停止服務的事宜,以及了解如何下載你的資料。

求三相MCB電流

三相電焗爐及電炒鑊各15KW ,三相3匹天花分體機3部,雙門大不銹鋼涷肉柜一個(需估計大約W數),13A蘇位5個,20A單相蘇位1個,2'x4'燈盤16個,求三相MCB最低電流要求及計算方式。

大廈只能提供120Amp三相上升總線,頂得住嗎?

更新:

如果加多10個13A蘇,同一時間有電器使用,電流負荷多了若干A?

更新 2:

先謝過no3lunch的心意,當然更要多謝相信會在知識+永垂不朽的電力王9W2HL博士。閣下一句「電流夠力,冇問題」我就完全放心,因為閣下講電夠力,哈哈。

2 個解答

評分
  • 9W2HL
    Lv 7
    9 年前
    最愛解答

    電焗爐 15KW = 15000/660=23A TCL

    電炒鑊 15KW = 15000/660=23A TCL

    天花分體機 3 x 3kW = 9000/560=16A TCL

    雙門大不銹鋼涷肉柜一個 1kW = 1000/560=1.8A TCL

    13A蘇位5個 用環形電路 = 30A = 6600W TCL

    20A單相蘇位1個 = 20A = 4400W TCL

    2'x4'燈盤16個 36w x 1.8 x 3 x 16 / 220 = 15A = 3300W TCL

    總共 = 54.3KW TCL

    如果加多10個13A蘇都冇問題

    因爲三相電380V120A總共可以負載 67kW MD

  • 9 年前

    如果係220V供電,總功率係26.4KW,應該頂唔順,但380V供電就有45.6KW,或者免強。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。