橋梁懸臂工法,預力問題

橋梁懸臂工法主要是大跨徑,有越河的,有越過路的

大距離大跨徑的預力預拱值實在不好控製

想要問

設計高程,在灌漿時是要灌到設計高程嗎?

拉預力之後會不比設計圖的高程還要高呢?

閉合節塊及邊跨完成後要拉一個完成預力

拉完後又會不會在更高呢?

懸臂工法每一個預力都在橋面橋板,到節塊應有的位置時才向下延伸到腹板是嗎?

最主要的就是要問預力順序

怕懸臂橋越作越低,到最後閉合後很難預拱回原來的高度,閉合後預拱有限

更新:

謝謝你

但是第一句想要在請問一下

灌到(設計完工高程+預拱)???

灌完後,要等到280kgf/cm2壓力時才能拉預力

目前我手上有一份設計圖

因懸臂工法的橋面板上都是預力套管,到每一個節塊之前都是採水平向,到了要灌的節塊才會向下,讓他產生預拱,所以灌完後等個幾天試體壓過後才拉預力,這時因節塊短小,所以產生預拱也很小,但懸臂橋很長時就不一樣了,所以想要瞭解比我更有經驗人的說法

更新 2:

結構技師有一定的能力

但是我作過的橋沒有一個預力技師算的準的,我想原因有的時因為鋼筋,有的是因為混凝土的厚度,25公分厚的多了1公分就會差很多,預力值就變的不一樣的,想要知道如何才能作的更接近設計高程,尤其是大距離的懸臂工法,其他橋梁好像也沒有太多的變化性,只能看著橋梁高程自己變

更新 3:

橋梁工程停了大約十年了,我會一些計算,大多都不是經驗公式,而混凝土的公式,第一步就是算中性軸,就是用某個外國人的經驗公式,我就沒有去背,預力預拱還要算配筋量,預拱我就算不出來,沒有那麼利害,主要有太多經驗公式,我不想背

哈,有幾個結構技師因為我的計算,被我不小心用的很慘,真是不好意思,不想要結仇,但不小心遇到了

最近可能又要作懸臂橋,我會好好利用這個機會把橋的預拱搞的更清楚

1 個解答

評分
  • 1 十年前
    最愛解答

    想要問

    設計高程,在灌漿時是要灌到設計高程嗎?

    灌到(設計完工高程+預拱)

    拉預力之後會不比設計圖的高程還要高呢?

    最初會比設計圖的高程高,

    閉合節塊及邊跨完成後要拉一個完成預力拉完後又會不會在更高呢?

    不會。

    懸臂工法每一個預力都橋面橋板,到節塊應有的位置時才向下延伸到腹板是嗎?

    懸臂工法施工時期預力都在橋面板盡量貼近腹版處,

    腹版也設計有預力,穿越整個跨距。

    底版也設計有預力,多數在跨徑中段部份,在底版貼近腹版處。

    最主要的就是要問預力順序

    怕懸臂橋越作越低,到最後閉合後很難預拱回原來的高度,閉合後預拱有限

    應該會聘請結構技師計算預拱等,並且施工前應該呈送施工計畫供審查。

    預力順序與預拱計算不是三言兩語能說完的。

    2010-10-14 19:50:50 補充:

    你說不定比預力結構技師經驗還多。

    我看到書本中說,每一節塊都有計算該節塊在各階段的預拱,隨時檢核與修改。譬如說A節塊本身完成時的預拱、B節塊完成後檢核A節塊的預拱、C節塊完成後檢核A節塊的預拱、、、

    經驗夠多應該可以自己算。

    2010-10-18 18:43:17 補充:

    真不好意思,忘了把這題處理掉。真正能把預拱算得準的人就應該是實際施工的人,能夠用實際結果驗證並修訂計算方法,一旦求出算得準的經驗公式,可以當做傳家之寶,傳子不傳女。