R-410a冷媒分離式變頻冷氣,沒有用真空泵抽真空會縮短壽命
向pc home訂購的R-410a冷媒分離式變頻冷氣很快就來安裝了。安裝人員說pc home規定安裝R-410a機種要再加收400元安裝費。安裝人員離開後我仔細閱讀大同冷氣的說明書,發現有規定R-410a冷媒機種必須採用抽真空排氣法,R-22機種才可以採用機體排氣法。但是pc home的安裝人員並沒有帶真空泵來施工,而是採用機體排氣法呀。我要請問:
1.R-410a機種沒有用真空泵抽真空會縮短壽命嗎?
2.為什麼大同公司規定R-410a冷媒機種必須採用抽真空排氣法?
3.pc home的安裝人員並沒有帶真空泵來施工,卻加收400元安裝費,合理嗎?
6 個解答
- CCL水電工Lv 71 十年前最愛解答
其實不管什麼冷煤都應該用抽真空方法來安裝,只是R-22冷煤較能容忍以排氣法安裝,而排氣法的原始構想即是利用原有的冷媒將銅管裡的空氣排出,而理想上拿捏的好只會排出空氣而不會排出冷煤,所以不會有影響冷媒量的問題,但其實並不精準,因為冷媒會在銅管中翻滾並和空氣混合,所以空氣會排不乾淨,至少可以排掉80%以上空氣但最多也只排的掉95%的空氣,並且時間拿捏不好還會將冷媒排出,R-22冷煤不是混合冷煤所以排掉一些冷煤沒關係,但R-410A是混合冷煤所以排氣法醫但排出冷媒就會讓混合比例跑掉,所以不可用排氣法,當然有些師傅會說那我拿捏好不要排出冷媒就可以讓比例不跑掉,但這樣會殘留空氣降低冷媒效率
我想會加收400元並不是抽真空和不抽真空的錢,而是R-410A用的銅管較厚,所以銅管要多收差價,沒有人再說抽真空要加錢的,抽真空式本來就應該要抽的,只是用排氣的對系統影響極微小的話可以忽略抽真空而用排氣的而已!至於你的疑問冷氣會縮短壽命嗎?其實不會,只是效率低些較耗一點電而已
資料來源: 在電器行工作經驗 - 6 年前
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/
●●●運彩遊戲、真人遊戲、電子遊戲、對戰遊戲、對戰遊戲●●●
●新舊會員儲值就送500點
● 真人百家樂彩金等你拿
●線上影片直播、正妹圖、討論區免費註冊
歡迎免費體驗交流試玩!
●九州 娛樂 網站 http://ts777.cc/
- 1 十年前
若有確實做好抽真空的步驟,至少可以更確定管路裡面沒有雜質跟些許的空氣水等等,滿多理論上的東西設計出來,但實際環境不一定就是按照設計者的方式安裝,減少些步驟也許時間上可以提早收工,設備短期內或保固內也不一定會壞,就像不一定每家按裝業者都是獨立拉新的冷煤管路,有的是用轉接頭或稍悍,把零的用完或是現場環境沒辦法重拉管,甚至偷口徑的也有,反正消費者第一次被騙還是自己承受的居多,
許多賣場安裝人員不一定是自己公司本身的員工,畢竟術業有專攻,自己人不一定學得來或是做的OK,就乾脆找外包的來配合,論件收費,此時由於行情已經很透明化,所以若要追加費用的話,就必須找名目來收費,標準安裝之外的都是追加的項目,排水器 五米以上的管線 洗洞 二次施工 危險施工 改水管拉電源遮雨棚都是,不會多做也不會少做看估價單內容,
資料來源: http://www.wretch.cc/blog/jack200922/16047006 自己在桃園做 - kuang-wei airconLv 61 十年前
其實在您訂購的同時就敲定價格,沒有什麼R410要多收錢的道理(除非網購上有載明),去申訴吧~~就如同二號大大說的,不管是R22或R410的冷氣安裝,(本來就都要抽真空了)
- ?Lv 71 十年前
1.R-410a機種沒有用真空泵抽真空會縮短壽命嗎?
Ans.
R410A冷媒室兩種冷媒合成的,採用機體排氣法會有兩種可能.
1).留在機子裡面的冷媒比例可能會跑掉,機子的性能會跑掉.
2).冷媒會因為被拿來掃蕩掉一部分,留在機子裡面的冷媒會變的不夠,
機子的性能會跑掉之外,也有可能發生噴水.
至於會不會傷到機子的壽命?要看被放掉的冷媒有多少囉!
2.為什麼大同公司規定R-410a冷媒機種必須採用抽真空排氣法?
Ans.
1).為了確保機子裡面冷媒的量.
2).為了確保冷媒的比例維持正常.
3.pc home的安裝人員並沒有帶真空泵來施工,卻加收400元安裝費,合理嗎?
Ans.
大賣廠和網購機會都會找機會...加錢,
既然收了多400元安裝費,卻沒有抽真空,當然是...不合理.
資料來源: .賣冷氣機20年的土師仔群 ...提供