多台冷氣,裝三相變壓器
請問一下
有時候會看到住宅外面裝一排共4.5台的
單相 220V 約2500Kcal 左右的冷氣機
旁邊還會放一台變壓器
那麼請問是三相 220V 轉 單相220V的嗎?
然後,是從 室內總電源>變壓器>冷氣機 上嗎?
謝謝
那請問電是從是台電>變壓器>110V電源 ?
還有如果對象是一台 5馬 3相 380V 的 多聯式變頻冷氣
那麼經由變壓器的話,那他的一次側是?
不好意思唷,問題有點多,再次感謝各位的回答
4 個解答
- ordinaryLv 61 十年前最愛解答
樓上大大已經說明了.三相220v不用變相..直接接2條就是單相220v了...
在三相電力系統時是最省電的狀態..沒道理經過變壓器之後再改冷氣用...這樣會增加變壓器的負載..多了一次功率的耗損..是多此一舉的..
旁邊的變壓器是給110V使用的~
因為若是申請三相用電時..只有380v或是220V'..是沒有110v的
所以需要一個自備變壓器將380v或220v變壓至110v供室內一般電器使用...
所以流程上是...........
室內總電源>冷氣
室內總電源>變壓器>一般110v電器(電燈.電視.洗衣機.....)
假如你是申請單相三線式110/220v....
供電流程是.......
台電>台電桿上變壓器>110/220v>你家電俵>你家開關箱
假如是申請三相三線式220V或是三相四線式380/220v...
供電流程式~~~
台電>電表>室內總開關箱>或220v分電箱>220v電器
台電>電表>室內總開關箱>變壓器>110v開關箱>110V電器
目前非工業用電最高只能申請至380v
所以你若是用380v的冷氣~~~直接接續380v電源即可
不需使用變壓器~
不需使用變壓器..自然就沒有一次側/二次側的問題了
若是申請三相用電(不論是220v還是380v)
高電壓的部份是一次測~~~變壓器變出110v的部份是二次側
另外一提~~~三相四線式380v.....單接一條火線和一條中性腺(N相線)就是單相220V了
三相四線式380v....要使用單相220V電器是不需要使用變壓器的
假如~~三相四線式380v電力系統~~你要使用三相220V設備器具
那就要另被一個轉220V變壓器了
而這個變壓器不能跟轉成110V的共用
- ?Lv 71 十年前
你看到的變壓器應非主要給冷氣用的,應是主要給110V用的
三相三線220V或三相四線380V電源要給單相220V冷氣用不需經過變壓器
如冷氣電源經過變壓器也是可以,但只會增加變壓器的負載,不會較省電
資料來源: 大信冷凍空調-20年以上經驗 - 1 十年前
你的問題有幾個點有衝突
1三相220V變單相220V不需要變相器(直接接2條火線就是單
相 220V)
2你確定冷氣是單相220V 也有可能是單相110喔?
(只有三相220V以上電壓變單相110V需要變壓器)
3你確定變壓器是供電給冷氣用的嗎 (也有可能是供給其他設備
用電喔)
2009-06-10 00:13:15 補充:
1 那請問電是從是台電>變壓器>110V電源 ?
AS:如果台電是供應三相電源就必須加裝三相變單相的變壓器
2還有如果對象是一台 5馬 3相 380V 的 多聯式變頻冷氣
那麼經由變壓器的話,那他的一次側是?
AS:三相還裝變壓器有三種狀況
1三相低電壓升壓為三相380V
2三相高電壓降壓為三相380V
3隔離穩壓變壓器
資料來源: 水電師傅