如何算出冷氣.冰箱電容器的uf 數

最主要我想請問冷氣壓縮機在不同 Kcal 的狀態下

要怎麼算出它該用幾 uf的運轉電容器呢?

ex: 2000kcal.4500kcal.7500kcal

還有可以舉例冰箱的運轉電容器要怎麼算呢?

另外強力啟動電容作用為何?該怎麼接?

4 個解答

評分
  • ?
    Lv 7
    1 十年前
    最愛解答

    這個要經驗耶!其實每顆壓縮機都有它設計配合的電容值,同噸數的壓縮機電容值也不一定相同,通常2000kcal的約15~17uf,4500kcal的約35~40uf,7500kcal的約60uf,不過我也看過6300kcal的用35uf的還有8000kcal的用45uf,所以最好看原本裝多大的!冰箱的通常都14uf左右,計算的話要壓縮機設計時根據啟動需求去計算不是維修人員在算的,維修人員只能靠經驗瞭解大概要配多大的!強力啟動電容其實就是輔助啟動器和電容裝在一起而已,但他已經將輔助啟動器的接線接好,所以只需將強力啟動電容的線接在壓縮機的電容上就可以了,接好後整個線路就跟冰箱壓縮機的輔助啟動線路一樣

    資料來源: 在電器行工作經驗
  • ted
    Lv 4
    1 十年前

    沒得算...

    也不能依冷房能力下去套用...如渦卷跟往復式配用就會不同

    冰箱.如果是家用的...沒有運轉電容.只有啟動電容.

    壓縮機啟動方式(如用電流式.電壓式.ptc).轉速(如渦卷多為2P.往復多為4P)壓縮比.冷媒填充量(流速設計)壓縮機電動機的啟動力距設計.....都有影響

  • B-ROD
    Lv 7
    1 十年前

    好像是沒得算耶,是壓縮機場決定的ㄅ.

  • ?
    Lv 7
    1 十年前

    最主要我想請問冷氣壓縮機在不同 Kcal 的狀態下

    要怎麼算出它該用幾 uf的運轉電容器呢?

    電容器之功用是讓電流超前電壓,使馬達順利運轉,因此馬達若不用電容器,則馬達之定子所產生之磁場是往復的,,若加上電容器,馬達定子所產生之磁場將成為旋轉磁場。那麼鼠籠式線圈上的多根導電條一定要跟著旋轉磁場旋轉,如此轉子就轉動了。其使用電容量之大小是因線圈而定出其最佳轉距。其使用在各種壓縮機之電容量也不一樣,如要進依不了解請閱讀空調電工學吧。

還有問題嗎?立即提問即可得到解答。