建築物的排煙系統

請問一下各位大大:

  建築物排煙系統分為 專用排煙系統 ( dedicated smoke control system ) 跟 非專用 [ 或稱兼用 ] 排煙系統 ( non-dedicated smoke control system ) ,想請教一下兩者的構造、操作差異及動作原理以及各自的優缺點!

1 個解答

評分
  • ?
    Lv 7
    1 十年前
    最愛解答

    專用排煙系統 ( dedicated smoke control system )的設備是在有smoke 產生時才使用到的設備,非專用排煙系統 ( non-dedicated smoke control system ) 平常是屬於HVAC設備的一部分,在有smoke 產生時兼做為排煙設備使用。

    專用排煙系統的設備因為目的固定明確所以在建築物的生命期中很少改裝,其操作程序也較為直接簡便,缺點是佔了額外的空間,還有就是容易遺忘定期的保養而減低其可靠度,專用排煙系統的設備例如 stair-pressurization fans 以及 atrim smoke exhaust fans.

    非專用排煙系統的設備通常會受到較好的保養,同時因為另作為其他目的所以比較不佔額外的空間,缺點為操作複雜,還有就是當HVAC設備升級或改裝時其排煙系統的效果會被犧牲掉。非專用排煙系統的設備例如 air handler supply fan used to positively pressurized a zone in a sandwich system.